小和尚 2011-05-26 22:05:57 | 河北省 其他專業 | 6425查看 1回答
送配電設備系統調試
電氣安裝中,送配電設備系統調試,這個系統是按著什么來劃分的?請教大家,怎么算一個系統啊?還有就是電氣調試試驗一般有哪些項,需要怎么確定是否有這些項?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.電氣設備的本體試驗和主要設備的分系統調試。成套設備的整套起動調試按專業另行計算。主要設備的分系統內所含的電氣設備元件的本體試驗已包括在該分系統調試之內。如:變壓器的系統調試中已包括該系統中的變壓器、互感器、開關、儀表和繼電器等一、二次設備的本體調試和回路試驗。絕緣子和電纜等單體試驗,只在單獨試驗時使用,不得重復計算。 2.送配電設備調試中的1kV以下適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。本項目皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮的。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。 3.由于電氣控制技術的飛躍發展,原基價表的成套電氣裝置(如橋式起重機電氣裝置等)的控制系統已發生了根本的變化,至今尚無統一的標準。起重機電氣裝置、空調電氣裝置、各種機械設備的電氣裝置,如堆取料機、裝料車、推煤車等成套設備的電氣調試應分別按相應的分項調試項目執行。 4.不包括設備的烘干處理和設備本身缺陷造成的元件更換修理和修改,亦未考慮因設備元件質量低劣對調試工作造成的影響。系按新的合格設備考慮的,如遇以上情況時,應另行計算。經修配改進或拆遷的舊設備調試,項目中人、材、機消耗量乘以系數1.1。 5.只限電氣設備自身系統的調整試驗。未包括電氣設備帶動機械設備的試運工作,發生時應按專業定額另行計算。 6.調試項目不包括試驗設備、儀器儀表的場外轉移費用。 7.調試系按現行施工技術驗收規范編制的,凡現行規范(指消耗量標準編制時的規范)未包括的新調試項目和調試內容均應另行計算。 8.調試已包括熟悉資料、核對設備、填寫試驗記錄、保護整定值的整定和調試報告的整理工作。 9.電力變壓器如有"帶負荷調壓裝置",調試項目中人、材、機消耗量乘以系數1.12。三繞組變壓器、整流變壓器、電爐變壓器調試按同容量的電力變壓器調試項目中人、材、機消耗量乘以系數1.2。3~10kV母線系統調試含一組電壓互感器,1kV以下母線系統調試不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調試。
2011-05-26 22:33:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看