大狗 2009-04-03 11:10:58 | 河北省 其他專業 | 1994查看 7回答
關于送配電系統調試
從室外箱變出4根4*95的低壓電纜,接入四個室外低壓分支箱,然后分別從每個低壓分支箱出6根2*70的電纜,1根2*70的電纜供應3層12戶的住戶用電,即1根2*70的電纜直接通過一個端子箱連接12個分戶電表。 問:需計算幾個送配電系統調試?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應按10個系統調試
2009-04-03 11:40:21
-
僅供參考:不能計算系統調試,沒有調試的內容
2009-04-03 14:56:05
-
答:送配電裝置系統調試--1KV以下交流供電(綜合),關鍵詞是:“裝置”二字的理解.“從室外箱變出4根4*95的低壓電纜,接入四個室外低壓分支箱…”不能計算系統調試,沒有調試的內容(元器件)。如果從室外箱變出線經過一個低壓配電柜,從低壓配電柜出4根4*95的低壓電纜,且低壓配電柜裝有電壓,電流,計量測量儀表,保護裝置,母排等等二次元器件。可算一個系統調試。
2009-04-04 21:22:45
-
送配電系統調試,一般都是一棟樓一調試
2009-04-03 11:26:47
-
送配電設備系統是指具有一個斷路(即油斷路器或空氣斷路器)的一回或兩回線路的配電設備,繼電保護,測量儀表總稱。所以如果是一個斷路器就是一個系統 上述為一個系統
2009-04-03 11:41:34
-
從室外箱變出4根4*95的低壓電纜,接入四個室外低壓分支箱,然后分別從每個低壓分支箱出6根2*70的電纜,1根2*70的電纜供應3層12戶的住戶用電,即1根2*70的電纜直接通過一個端子箱連接12個分戶電表。 問:需計算幾個送配電系統調試? 1:一個送配電系統調試.
2009-04-03 11:58:11
-
從室外箱變出4根4*95的低壓電纜,接入四個室外低壓分支箱,然后分別從每個低壓分支箱出6根2*70的電纜,1根2*70的電纜供應3層12戶的住戶用電,即1根2*70的電纜直接通過一個端子箱連接12個分戶電表。 問:需計算幾個送配電系統調試? 低壓配電系統調試是指帶有斷路器的低壓配電設備系統回路調試,內容包括配電設備的斷路器、電纜及用電設備等,和電動機回路調試類似,系統中如果有一個斷路器,就可以當作一個系統調試計算,但是在定額補充說明中指出,刀開關及類似刀開關的斷路器等不需要調試的必須除外,所以實際工作中可以和甲方或者設計協商而定,比如檢修電源箱可以計算一個系統,但是照明配電箱通常不計或合并計算,調試必須出具調試報告。前邊的問題6臺配電箱可以計入送配電系統調試,控制箱不應計入,低壓配電柜應和其供電設備(比如電機)一起計為其用電設備調試系統。 有幾個供電回路就計算幾個供電系統調試。
2009-04-03 12:41:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看