13476017660 2021-03-17 08:45:14 | 湖北省 安裝預算安裝算量GQI | 1527查看 3回答
電氣算量,應急照明控制器出線按照2根線(電線)還是四根線(電線和信號線)算量?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是3根線,2根2.5平方的,1根2芯1.5平方線
2021-03-17 08:49:09
-
只能按照三根線算,RVSP是雙絞線,按照一根算,BYJ 按照兩根算
2021-03-17 08:49:21
-
只能按照三根線算,RVSP是雙絞線,按照一根算,BYJ 按照兩根算
2021-03-17 08:50:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看