  • 關于照明線路中控制線火線零線長度的計算方法

    一直不清楚照明線路中火、零、控制線、保護線的長度如何計算,我想問下各位高手: 1,、截圖中綠色的電扇有那幾根線,長度如何算;2、那四拍燈盤有哪幾根線,長度如何計算、3,第二章截圖中是表達一根電線里包含2根bv2.5+1bv1.5?這根線是火線或者零線、控制線或pe線?因為在算工程量的時候是計算bv線的,所以照明線路如果有火、零、pe線三根線,那這段線的工程量就是6跟bv2.5+3bv1.5的長度,我這樣計算是對的嗎?

    三根

    算工程量

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一直不清楚照明線路中火、零、控制線、保護線的長度如何計算,我想問下各位高手: 1,、截圖中綠色的電扇有那幾根線,長度如何算;

    電扇按系統圖是為三根線的BV2*2.5+1*1.5。只說最上面三個,房間高3米,箱高1.5半周1,開關高1.5,如果配電箱(白色方塊)出來是橋架,

    2.5的線:2*(1+1.5+(箱與開關水平距離)+1.5*2+((第一個電扇距離垂直與水平線距離)+(第二個電扇垂直與水平線距離)+(開關與第三個電扇距離))

    1.5的線:1+1.5+(箱與開關水平距離)+(第一個電扇距離垂直與水平線距離)+(第二個電扇垂直與水平線距離)+(開關與第三個電扇距離)

    2、那四拍燈盤有哪幾根線,長度如何計算、

    燈與電扇類似,關鍵在于這四排是不是一個回路,圖中沒有標明經理辦與開敞區,現按下面二排為一個回路L2計,上面同理。

    2.5的線:2*(1+1.5+(箱與開關水平距離)+1.5*(3/2)+(開關與最下面燈距離)+(燈帶長度)+(燈帶間距離)*3/2+(燈帶長度))

    1.5的線:1+1.5+(箱與開關水平距離)+1.5*(3/2)+(開關與最下面燈距離)+(燈帶長度)+(燈帶間距離)+(燈帶長度)

    3,第二章截圖中是表達一根電線里包含2根bv2.5+1bv1.5?這根線是火線或者零線、控制線或pe線?

    因為在算工程量的時候是計算bv線的,所以照明線路如果有火、零、pe線三根線,那這段線的工程量就是6跟bv2.5+3bv1.5的長度,我這樣計算是對的嗎?

    不對。二根BV2.5分別是火,零線,PE線是1.5的應該。

    2014-10-11 14:52:52 

  • 1、綠色的電扇應該3根線,即相線【字母代號L(火線)】、零線N和保護接地線PE.其長度按照圖示尺寸根據圖紙比例實際量出,再加上電扇到開關的線路長度比如:L3,N36電扇回路:僅算第一只電扇:按圖式的含義,從配電箱至開關2根BV-2.5+一根BV1.5,  其長度為,電箱引上至樓面,水平引向開關再掛下到開關的高度,再從開關引上到樓面,再水平引至電扇處,仍是BV2*2.5+1*1.5。一次類推。

    2、第二張截圖表示,BV2×2.5+1×BV1.5,即2根銅芯塑料線截面為2.5平方毫米,1根銅芯塑料線截面為1.5平方毫米.      BV2×2.5+1×BV1.5-KBG25/CT-CC,僅表示,從電箱引出導線為2根銅芯塑料線截面為2.5平方毫米,1根銅芯塑料線截面為1.5平方毫米,穿直徑25mm的扣壓式薄壁鍍鋅管,沿樓地面暗敷設,或者用橋架(CT)敷設。

    2014-10-12 12:50:30 