zhang 2008-12-15 14:50:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 6回答
關于地下室的首層標高和基礎層層高%
承臺頂標高是-4.2 板從后澆帶斷開 一邊板頂標高-4.2 另一邊-0.3 請問: 1、地下室的首層標高應多少? 2、基礎層層高應為多少? 謝謝大家了問題補充:板的-0.3這邊是獨立基礎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
謝謝 受益匪淺
2008-12-15 18:26:55
-
按4.2米設置,0.3米的修改一下標高就可以了.
2008-12-15 18:59:40
-
答:地下室底標高設置成基礎的頂標高,應該按-4.2來設置,至于淺基礎的那部分,你可以照圖繪制承臺,可以暫時不管承臺標高,因為它屬于水平構件,不影響計算的。唯一需要你修改的是淺基礎區域內的柱子的計算式,這個你可以在首層柱子里手動調整一下即可~~ 基礎層層高應絕大部分基礎頂標高到基礎底的距離就可以~~
2008-12-15 14:55:24
-
1、地下室的首層標高=4.2-0.3=3.9;(將-0.3m計入底層層高中去) 2、基礎層層高=4.2+承臺高度-0.3;(將-0.3m計入底層層高中去) 3、畫圖后對-0.3m范圍的基礎豎向構件(如柱等相關構件)選中后在‘構件屬性編輯器’(在繪圖界面點右鍵)中進行修改即可
2008-12-15 15:18:48
-
地下室底標高設置成基礎的頂標高,按4.2米設置,基礎層層高=4.2+承臺高度-0.3;(將-0.3m計入底層層高中去),基礎頂標高到基礎底的距離
2008-12-15 20:11:25
-
這只是個人行為。!!!!!!!! 本群主在次邀請各位廣聯達軟件的使用 加Q群:200人的 方便聯系的:66851229 (技術交流總群)。。分群: 66851341(分群) 重慶地區的來:29298679 只限地區人士加入) 要來的 歡迎!~ Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! 目前群已存在3個省冠軍。。。。。O(∩_∩)O哈哈~
2008-12-15 21:29:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看