东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 1、墻端為暗柱時 A、外側鋼筋連續通過

    1、墻端為暗柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻長-保護層+彎折 B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=墻長-保護層+彎折 可軟件中我看都是 鋼筋長度=墻長-保護層+彎折 為啥了

    問題補充:2樓的說的是,我的水平筋只有墻身水平筋1,沒有墻身水平筋2,這是怎么回事呀 我的水平筋布置時也是按2排設置的呀 (2)B10@400 為啥我的從編輯鋼筋里看到的就不像2樓那樣,2個水平筋分開算,我只有第一種啊

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    軟件是自動考慮內外墻的水平鋼筋的,你看看是不是你計算設置的問題。

    2008-12-04 19:15:18 

  • 首先要確定你的剪力墻是不是都畫全了,畫全了軟件才能自動判斷內外墻;第二,你這種算法是按照00G來算的,你要在計算設置里將設置改成00G。03G是按貫通布置的

    2008-12-04 19:14:51 

  • 支持樓上的說法!

    2008-12-04 20:07:39 