鋼筋軟件剪力墻水平鋼筋的計算在暗柱收頭(即端部暗柱)計算不正確
鋼筋軟件剪力墻水平鋼筋的計算在暗柱收頭(即端部暗柱)計算不正確,軟件計算水平鋼筋時沒有收頭,按11G101-1平法第68頁應內、外側鋼筋均彎折10d(指端部直形暗柱,端部L和T形暗柱無圖示),而根據06G901-1第53頁,端部L形暗柱時:外側鋼筋應彎折≥0.8laE(0.8la),內側彎折15d,直形暗柱時:均為彎折10d。而軟件計算沒有考慮和檢索到是端部暗柱,也即沒有考慮端部的不同情況,按有墻的情況,均按15d和連續通過的方式計算了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:目前,鋼筋軟件剪力墻水平鋼筋的計算在暗柱收頭(即端部暗柱)的計算,水平鋼筋是有收頭的。軟件只是沒有考慮“拐角處L形暗柱,外側鋼筋應彎折≥0.8laE(0.8la),內側彎折15d ”的做法。你所說的墻水平筋在端暗柱沒有收頭情況,你檢查一下你的暗柱是不是在“墻”子目內暗柱構件內做的,要是在這里做,肯定有收頭。你要是把暗柱放在“柱”子目內做,那就不一定會有收頭。因為你仪在“直子目內做,墻識別的暗柱就是框架柱,水平筋進入柱就是錨固,而不是進入真正暗柱內的收頭關系。