udud 2008-11-07 11:34:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 566查看 6回答
畫完斜板以后再畫跨板受力筋說不在一個平面內怎么辦
畫完斜板以后再畫跨板受力筋說不在一個平面內怎么辦 再斜板上不能布置一根鋼筋在兩塊板上的情況
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在梁處分成2種板受力筋布置,左或右彎折為0,按照板負筋布置也行。你那兒的,我淄博的。電話13583332460。桓臺
2008-11-08 15:57:28
-
就把它們布置在一塊斜板上
2008-11-07 12:10:55
-
分開布置即可
2008-11-07 12:19:21
-
跨板筋不能布置在不同的斜板上 你在兩塊板上分別布置跨板筋就行
2008-11-07 14:03:02
-
斜板的鋼筋是需要單獨布置在2個斜板上的。 鋼筋會自動考慮的。 在軟件里面看到的鋼筋和2個斜板放在一起直接通布的鋼筋是一樣的。 你可以查看下計算式
2008-11-07 11:38:07
-
不同斜板不能布跨板鋼筋.
2008-11-07 11:41:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看