沈軍趙 2020-09-18 15:39:27 | 廣東省 土建施工 | 2196查看 1回答
廣東定額-樁底(側)后壓漿工程量按設計注入水泥用量以“t”計算
廣東定額-樁底(側)后壓漿工程量按設計注入水泥用量以“t”計算。定額說按設計的說明注入水泥用量,設計說明沒有注明需要壓漿,而施工單位報批的施工方案有此工藝(建設單位有蓋章,設計沒有蓋章),請問關于樁底(側)后壓漿的工程量是否需要計算,給予施工單位?
2020-09-18 15:40:14 補充
謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
既然有施工單位報批的施工方案(建設單位有蓋章,設計沒有蓋章),那么說明甲方同意此處理方法,由此產生的費用就應計算,給予施工單位。
2020-09-18 15:42:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看