-
liran05432 2008-09-08 20:28:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 12493查看 16回答
主梁和次梁交接處箍筋怎么加密?2
我是新手,對于主梁和次梁交接處箍筋怎么加密?具體的方法什么?101圖集上也沒有具體的說法,呵呵,請大家幫忙!多謝了??!問題補充:圖紙上沒有具體說,不是附加箍筋,普通箍筋,并且怎么確定加密區是否有?圖紙上沒有具體說明??!請說的詳細點!多謝!
全部回答
(16)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主梁和次梁交接處箍筋不是加密,而是另外布置一邊三道箍筋,也就是圖紙上說的附加箍筋,如果圖紙上沒有說明,那就不要去布置, 圖紙上一般都會在梁頁面上寫有如除注明外梁集中重處附加箍筋和吊筋分別為6A8。2B12等字樣的。
2008-09-09 01:01:29
-
按照圖紙上說明的設定,一般是在梁的兩側一變加2~3根附加箍筋 如果圖紙上無說名 就按軟件默認的
2008-09-09 11:51:40
-
一般是設置6跟附加箍筋,有的還要設置兩根吊筋。
2008-09-08 20:34:24
-
一般在交接處主梁上有吊筋和附加箍筋,附加箍筋一般有6根
2008-09-08 20:51:58
-
主次梁交接處箍筋是否加密,怎樣加密,應該由設計確定。一般是設置附加箍筋,間距不大于50,兩邊各3道。
2008-09-08 21:22:09
-
普通箍筋加密區:梁端的1.5h與500mm范圍內取最大值(h 為梁高)
2008-09-08 21:44:16
-
如果圖紙沒有說明,按軟件默認的規范執行
2008-09-08 21:58:31
-
梁的箍筋加密根主次相交沒有多大的關系,箍筋的加密根抗震等級有關:一級2h與500mm取大;二級1.5h與500mm取大。
2008-09-09 13:48:06
-
按照圖紙設計去布置就好了。一切以設計圖紙為準。
2008-09-09 01:13:09
-
應該由設計人員確定。一般在設置附加箍筋,間距不大于50,兩邊各3道。圖紙沒有注明的話的讓設計院出變更。
2008-09-09 05:32:04
-
附加箍筋一般有6根
2008-09-15 08:23:59
-
圖紙上沒有說明,那就不要去布置.
2008-09-09 09:28:36
-
應該由設計人員確定,一般在主梁兩端離次梁50mm處各設3道箍筋。間距100mm.
2008-09-09 11:22:48
-
主梁和次梁交接處箍筋如何加密應由設計注明,一般是在交接處次梁兩端各增加2~3道箍筋。
2008-09-08 20:30:14
-
按圖紙要求加密,一般是6根
2008-09-08 20:31:25
-
你可以在計算設置里進行設置,如圖:
2008-09-08 20:31:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看