木子李 2020-09-03 09:05:47 | 廣東省 安裝 | 7973查看 1回答
住宅衛生間局部等電位需要與防雷引下線焊接連通嗎?
1、說現在的住宅樓含鋼量已經很高,不需要焊通至引下線,只要和衛生間鋼筋網焊接就行;
2、又有人說衛生間等電位盒和引下線連接會引入危險電位,不能連通;(可是和鋼筋網都焊接了肯定和防雷引下線多多少少已經連通了啊)
3、還有人說焊通至引下線是為了能更好的達到接地檢測要求;
我接觸的高層住宅工地現場都是在基礎焊接一專用引上點(柱)供衛生間局部等電位用,這到底對不對?還有這個專用引上點是否可以按防雷引下線*0.5計價?(焊接單根)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
局等電位一般都是與結構鋼筋電氣連通就可以了。
沒有要求直接與避雷引下連通。
2020-09-03 09:23:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看