Ronnie 2014-06-02 16:03:18 | 廣東省 安裝 | 2902查看 4回答
接地跨接線計算
利用建筑金屬體做防雷及接地安裝哪些地方可以算到接地跨接線,按廣東10定額計算規則,請詳細列舉問題補充:具體來說:引下線和均壓環連接,引下線和接地母線連接,首層預留電阻測試點,電梯、電井、水井預留接地點、衛生間等電位,這些地方可以算成接地跨接線嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
利用建筑金屬體做防雷及接地安裝哪些地方可以算到接地跨接線?
看下圖一般以下部位都需要接地跨線。
2014-06-02 16:17:47
-
既然跨接線是接地母線遇到障礙比如伸縮縫等連接的連接線,只有符合這點的才算,以上所說的都不能算,都是屬于正常連接,焊接就完了。
2014-06-02 19:24:50
-
支持樓上專家的解釋,建議采納。
2014-06-02 17:07:27
-
二樓的解釋非常詳細,你仔細看看哦
2014-06-03 07:15:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看