貓咪 2018-10-19 10:38:47 | 廣東省 安裝 | 2940查看 2回答
防雷接地衛生間LEB線的算法問題。麻煩各位老師幫忙解答一下
防雷工程中,每層的衛生間LEB箱,有均壓環的時候從均壓環出來,沒有均壓環的時候從最近的引下線出來,這樣算有問題嗎?下圖紅色箭頭部分是均壓環,藍色箭頭部分是LEB線,這根線連著兩個LEB箱子,請問這個線需要算兩根還是一根啊,麻煩老師幫忙解答一下,非常感謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個應該是LEB線與均壓環焊通,LEB線算一根即可。
2018-10-19 10:42:12
-
一根主筋或扁鋼全焊連通
2023-03-08 13:06:27