xi****@126.com 2008-09-05 10:21:13 | 四川省 土建算量GCL2013 | 487查看 2回答
我在畫地下室的時候,咋個板的標高咋都沒對,而且一層的板還畫不上去,說標高有問題的m
我有一半是地下室,一半不是,基礎地標高是-2.8,然后就有-1,1,2,3層的結構層樓面標高是-1.25,1.4,4.4,7.4這個標高,我咋來確定層高啊?謝謝!是不是畫板跟設置的層高有關系啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這樣確定:分析:從上圖中可以看到,左邊有地下室,基礎形式是滿基,底標高為-4M,右邊無地下室,基礎形式是條基,底標高為-1.2M; 100厚的素砼墊層,底標高為-4.1M; 500厚的灰土墊層,底標高為-4.6M; 滿基部分采用大開挖,有多層墊層,而且邊緣的外括尺寸不一樣,條基采用溝槽開挖。 通過上面分析,讓我們看一下在軟件中如何處理上面這種結構形式
2008-09-05 10:24:46
-
這個挺麻煩的,需要你一個個的定一下它們的標高。
2008-09-05 13:26:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看