放心吧1 2020-06-23 09:37:54 | 浙江省 土建 | 716查看 2回答
用暗梁繪制墻下無梁加筋會不會影響其他工程量 還是說只有一個鋼筋量
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
沐然 專家
答題: 4659 被贊: 1581
不會影響其他工程量 暗梁只計算鋼筋 沒有體積與模板
2020-06-23 09:39:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
米老鼠 鉑金專家
答題: 68319 被贊: 11286
暗梁的砼也是套墻的砼和模板的子目的,所以對砼和模板沒有影響,
2020-06-23 09:49:21
關于鋼筋接頭
我們是定額計價 1、圖紙對接頭只寫了當接頭直徑大于25時,不應采用綁扎搭接;問;計算鋼筋工程量是否是直徑25以下(含25)用綁扎計算?很多審計14以上用焊接,14以下用綁扎,那是否是按審計定呢? 2、前面做的一個樓,懸空梁很50米長的樣子,懸空梁兩端有局部轉角墻,懸空梁算墻面還是頂棚?如果外側沒有轉角墻,懸空梁是否計到頂棚?
關于構件鋼筋接頭率的問題
1、構件的接頭率如果設置不準確,會影響哪些地方的工程量?2、剪力墻的鋼筋是否有接頭率的說法?3、如圖,總說明只說了框架梁框架柱的連接形式,那么構造柱、次梁、圈梁等構件,當直徑小于22時應使用綁扎連接,但是由于設置的原因,會不會和框架梁框架柱一樣,小于22了,還繼續使用焊接?4、如圖,例如梁的上部鋼筋是受壓的,下部鋼筋是受拉的,如果構件同時存在受拉受壓的組合形態,并且用的是綁扎連接,那么應該怎么考慮接頭率的問題?
混凝土厚度 如何改?
在圖紙中得知各類的混凝土厚度 但是詳細的還是分不清楚 想問下在鋼筋算量軟件中設置基礎、 基礎梁 、框架梁、 非框架梁、 柱 、現澆板、 剪力墻 、人防門框墻、 墻梁、 墻柱、 圈梁、 構造柱、 其他; 這些部分的厚度應該分別是什么呢? 圖紙中分類得沒那么詳細。。。補充問題:這個鋼筋算量軟件總體設置中 并沒有區分混凝土厚度設置分外部還是內部的 但是在圖紙上混凝土層厚度卻分的很詳細 如果我在這個樓層鋼筋厚度設置中沒有設置好 會影響后續的工程量么 ?還有在后面單獨的設置中可以重新根據樓層的具體分布分外部構件還是室內構件再來設置厚度么? 問得有點雜 希望有人回答一下 補充問題:還有露天是指地上部分的嘛 ? 與水、土接觸是指地下室部分的嘛?
柱梁板墻腳手架模板超高怎么提量
老師你好,我現在在做一個工程結算,其中關于柱、墻、梁、板的工程量計算沒什么問題,就是在措施項目中的綜合腳手架、滿堂腳手架、模板工程量,按高度有分成好幾條清單,例如模板的3.6米一條,4.6米一條,5.6米一條,我要怎么在軟件設置才能得出這些量啊,不管在做法匯總中還是在構件匯總中都只有超高模板面積呢,沒有分開來的,這樣怎么辦啊2019-04-23 16:09:56 補充套做法時是自己套好還是用當前構件自動套做法功能好啊2019-04-23 16:17:16 補充清單柱,梁,板,墻,的項目特征里寫著復合木模,層高3.6米內;復合木模,層高4.6米內;復合木模,層高5.6米內
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-05-28
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看