雙層玉 2008-07-22 21:10:04 | 重慶市 其他專業 | 560查看 8回答
剪力墻頂為框架梁,墻的垂直鋼筋軟件是計算到板頂加彎
剪力墻頂為框架梁,墻的垂直鋼筋軟件是計算到板頂加彎折的,而不是墻的凈長加錨固,到底該怎么計算?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻問題(1):在03G101-1圖集中剪力墻豎筋在頂端要求錨入板中有個錨固長度,當剪力墻頂有暗梁AL時,是否只需錨入AL夠錨固長度即可? ■答墻問題(1):剪力墻豎向鋼筋彎折伸入板內的構造不是“錨入板中”(因板不是墻的支座),而是完成墻與板的相互連接。暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性“加強帶”。暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在,所以,當墻頂有AL時,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中。
2008-07-22 21:13:53
-
計算到墻頂加彎折,豎向筋只是收頭而不是錨入板內,因為板不是剪力墻的支座。若墻頂有框架梁,則墻高仍然要設置到梁頂。
2008-07-23 10:33:35
-
應該是計算到頂加彎折 你可以看一下03G101圖集那上面有詳細的說明啊
2008-07-22 21:12:27
-
墻的垂直鋼筋軟件是計算到板頂加彎折的
2008-07-22 21:13:25
-
簡單點可以看看上期廣聯大的兩倒測試題 2、剪力墻水平筋是否串過暗梁( ) A A、串過 B、不串過 3、剪力墻的垂直筋是否串過暗梁( ) A A、串過 B、不串過 需要的話 QQ聯系 290605777
2008-07-22 21:19:06
-
剪力墻頂為框架梁,墻的垂直鋼筋軟件是計算到板頂加彎折的,而不是墻的凈長加錨固,到底該怎么計算? 答:軟件計算沒錯,就是計算到板頂加彎折,豎向筋不是錨入板內的,是完成剪力墻與板的連接。
2008-07-22 21:29:10
-
計算到頂加彎折 ,豎向筋不是錨入板內的.
2008-07-23 07:54:08
-
剪力墻頂為框架梁時,墻的垂直鋼筋如果是在頂層為墻凈長+錨固;如果不是頂層,為墻的總高+搭接
2008-07-22 21:59:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看