sally 2009-10-16 00:02:17 | 重慶市 其他專業 | 857查看 7回答
剪力墻水平鋼筋直徑為10,軟件匯總后為何是直錨而無180度彎鉤?
設計要求剪力墻水平筋應包住暗柱,可為何軟件匯總后為何直徑為10的一級鋼筋不僅一端沒有彎折而且也沒有180度彎鉤,這是為什么?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:那根沒代彎鉤的水平筋是外側連續通過的那根,軟件處理的不錯;圖集中要求外側水平筋在大陽角處連續通過,所以軟件就算到了陽角邊,另一側的水平筋也是這樣子的。要是墻長了超過了8米可以加一搭接。
2009-10-16 05:58:52
-
我個人認為,這就是軟件的缺陷,圖集中要求外側水平筋在轉角處連續通過,但那個轉角處另一方向的沒有剪力墻,只有轉角柱(如上圖),是應該單獨考慮的。實踐中可以按端部暗柱考慮。
2009-10-16 16:54:38
-
”彎彎的月亮“理解的非常透徹,我就希望自己把每一個鋼筋計算都理解的完全透徹,可是有點難啊,希望廣聯達多多組織實戰性的培訓班!
2009-10-16 09:47:13
-
外側鋼筋應保持連續,所以軟件處理是對的,不是每一根都要彎折
2009-10-16 07:16:56
-
不會錯的,軟件是根據圖集規則及規范規定計算的。
2009-10-16 07:37:41
-
剪力墻的水平鋼筋分外側鋼筋和內側鋼筋,外側鋼筋鋼筋與您設置的鋼筋長度有關,如果沒有達到設置長度,外側鋼筋直接轉過外包邊搭接
2009-10-16 07:48:10
-
軟件默認的是不錯誤的,根據圖集要求,剪力墻是通過柱的,在陽角處連續通過,而軟件也是計算到陽角處,另外你要看看設置的鋼筋長度是否有問題,外側鋼筋是外包搭接的,可以根據有關節點處理。
2009-10-16 08:35:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看