sh****@163.com 2008-07-09 15:09:29 | 遼寧省 其他專業 | 723查看 9回答
關于砌體中墻體與構造柱的砌體加筋定義構件的時候參數
關于砌體中墻體與構造柱的砌體加筋定義構件的時候參數圖只有240墻的,只有1號筋和2號筋,那么我畫的是430墻,參數圖中沒有怎么辦呀?而砌體建筑抗震圖集構造中卻有(1號筋,2號筋,3號筋).那應該怎么辦?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納關于砌體中墻體與構造柱的砌體加筋定義構件的時候參數圖只有240墻的,只有1號筋和2號筋,那么我畫的是430墻,參數圖中沒有怎么辦呀?而砌體建筑抗震圖集構造中卻有(1號筋,2號筋,3號筋).那應該怎么辦? 我的回答:430墻的砌體加筋定義可參考240墻的,3號筋可在其他加筋里輸入即可。
2008-07-09 15:24:15
-
可以在鋼筋屬性中的其他加筋中,選用圖形,輸入鋼筋信息即可。
2008-07-09 15:11:14
-
答:在其他加筋里輸入
2008-07-09 15:12:17
-
也可以在表格中輸入.
2008-07-09 15:21:17
-
可以在鋼筋屬性中的其他加筋中,選用圖形,輸入便可!
2008-07-09 15:21:32
-
可以增加1號或者2號筋來計算
2008-07-09 15:25:18
-
240的數據可以改成430的,3號筋在其他加筋中做
2008-07-09 15:27:14
-
選擇并定義相應的砌體加筋形狀,在定義的里面的"其他加筋"中自己選擇定義即可。
2008-07-09 15:27:51
-
1.定義拉筋形式時,在第2行"砌體加筋形式"一欄中,選L-2形; 2.然后在第7行"其它加筋"一欄中,選18號和18號,兩個; 3.注:每120一根筋. 以上是以"L"形為例,其它形式的亦然.
2008-07-09 15:30:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看