帝風 2014-08-19 18:03:12 | 遼寧省 其他專業 | 3203查看 1回答
03G329-1廢止11G329-1~3框架結構中預留后砌墻拉筋與后砌墻構造柱配筋和拉筋問題
現圖紙說明中指定03G329-1 中34頁的做法因國家廢止后本工程理應執行最新現行圖集做法,但是在11G329-1中未找到關于架結構中預留后砌墻拉筋與后砌墻構造柱配筋和拉筋的說明,在11G329-2中找到但是圖集名稱為“多層砌體房屋和地部框架砌體房屋”且總說明中說適用與多層建筑,故現本工程關于砌體拉筋布置這個問題,以誰為依據? 求高端祥解 子曰 學而實習之 溫故而知新 求知新!~ 分不多不好意思!~
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議你看一下12G614-1 《砌體填充墻結構構造》圖集中有詳細的后砌墻拉結筋和構造柱的設置構造要求。
2014-08-20 07:35:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看