-
牧犬羊 2008-07-04 21:14:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1241查看 5回答
原題: 11層框剪住宅樓,11層檐口標高為
原題: 11層框剪住宅樓,11層檐口標高為30.8M,30.8以上為坡屋面層,屋面層的墻柱底標高都是30.8。 定義斜板時采用的是標高設置法,設置基準邊標高為30.8,抬起點標高為圖示標高,但是定義的時候會出現:“底標高非法,不能低于樓層底標高”,屋面層的墻柱底標高都是30.8,為系統默認值,為什么還會出現這種情況? 同樣的設置,“用定義坡屋面”卻不會出現這種情況? 請各位大哥大姐指點迷津! 首先感謝各位大哥大姐的熱心幫助,但是我在處理該問題的時候還是有些許疑問: 1.對于建議我把頂層層高設置為11層+屋面層高度,然后利用分層的畫法解決這個問題的,我想說,斜板的底標高非法這個問題是可以解決了,但是如果11層和屋面層中的墻柱形大小不同又怎么處理?墻柱好像不可以用分層的方法畫的吧? 2.圖紙中:坡屋面板厚120mm,最高處為標高34.148,最低處(斜板的上表面標高)為30.8,因此用抬起點標高設置法設置基準邊為30.8的時候肯定會出現底標高低于樓層底標高的錯誤(因為斜板的底面標高肯定在30.8以下了),因此建議我設置底標高時減去板后的話貌似行不通了,因為底標高30.8減去板厚0.12后,不更低了?加上板厚的話也行不通。。。 說了一大堆,也不知道能不能把問題講明白,不知道各位DX還能幫住一下。謝謝~~
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我的建議是定義斜板時首先要考慮基準邊標高是指板的上表面高度,因此基準邊標高不能設為本層的底標高;有兩個方法:一、如11層和屋面層的柱的斷面無變化的,可以把11層和屋面層設為一個樓層處理,把樓層高度設為兩層的總高度;二、如不能采用上述做法,那就只有把基準邊的標高提高120就可以了,工程量影響很小的,這樣就OK了。
2008-07-05 07:53:47
-
建議將屋面層單獨建一層!
2008-07-05 00:23:25
-
坡屋面層可以在11層以上再建立一主樓層進行處理。如果11層和屋面層中的墻柱形大小不同,那么你按圖紙繪制上去就可以了,應該不影響 只是你在處理斜板的時候,有些斜板有相交或者同一位置有兩道梁的時候,你在分層里處理,標高按圖紙來也應該可以的吧
2008-07-04 21:24:09
-
目前的算量軟件有一個原則:坡屋面盡量不要單獨建立一個樓層,否則后患無窮,我做了不下20個坡屋面的建筑,都是只建立一個樓層,修改標高屬性即可。
2008-07-04 21:26:13
-
答;在圖形軟件有樓層層市限制,你可以通過修改構件的編輯屬性修改不在斜板下的要件標高,其它構件可以按默認值,軟件會自動壓下去的.
2008-07-04 21:27:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看