金魚 2020-04-20 22:47:38 | 湖北省 安裝 | 1870查看 3回答
避雷網(帶)長度,均壓環長度,引線下長度,接地母線長度的計算公式
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、避雷帶:一般按圖紙畫的,屋面女兒墻外圍和突出點外圍的總長度
2、均壓環:按 圈梁長度*規定層數
3、引下線:按引下線到基礎頂
4、按圖紙要求算長度,高度
2020-04-21 00:24:06
-
避雷帶一般是女兒墻外一周,計算完成乘以1.039系數;均壓環是基礎梁外一周 ,工程量同樣要乘1.039,接地母線也是一樣計算方法
2020-04-21 00:24:40
-
1、接閃器:屋面女兒墻四周長度+屋面建筑(電梯間、水箱間)外圍長度+垂直長度
2、均壓環:建筑外墻四周長度*設計規定的層數
3、引下線:(接閃器至基礎底板鋼筋之間的直線長度)×引下線的根數
2020-04-21 03:40:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看