流水無痕 2020-07-23 10:22:22 | 湖北省 安裝預算 | 3543查看 1回答
關于接地母線與均壓環的理解。。
接地母線是指望接地極之間或需要接地的設備和接地極之間連接的母線。。
均壓環類似一種水平閉合的避雷帶(一般是梁內兩根主筋連接)。。。
定額上解釋當接地母線是采用梁內兩根主筋連接,可套用均壓環定額。。。
我想問的是均壓環基本上是每隔6米設置一道,接地母線是否也是如此布置(一端形成水平閉合避雷帶接入避雷系統,另一端連接每一層的配電柜,若是這樣計算,那豈不接地母線工程量很多)。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
均壓環每隔3層主梁設置,是10層以上設置
2020-07-24 14:28:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看