-
wu****@126.com 2008-06-16 17:41:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 663查看 24回答
鋼筋算量首層結構標高該如何設置2
問題補充:設置結構標高如按-0.05,轉換到圖形算量后怎樣操作。
全部回答
(24)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是結構標高和建筑標高之差,一般設置成-0.05、-0.08或-0.10。 好多初學者混淆為室內外高差,要值得注意啊
2008-06-16 18:43:08
-
按建筑標高0.000輸即可。
2008-06-16 21:21:08
-
一般都是按圖紙中標注的首層結構標高輸入。
2008-06-16 21:56:37
-
就是首層結構標高和建筑標高之差。
2008-06-16 22:05:59
-
首層地面結構標高是建筑標高與結構標高的差值,對鋼筋的計算沒有影響。為了清楚,最好把它設為正負零。
2008-06-16 22:08:09
-
就按圖形的±0.00來設置首層層高就可以了,
2008-06-16 23:15:51
-
應該是結構標高和建筑標高之差
2008-06-16 17:44:12
-
你可以根據你圖紙中標注的結構標高。一般設置成-0.05.
2008-06-16 17:44:51
-
多數取正負零零,我認為就是結構圖上首層的底標高。
2008-06-16 17:45:47
-
這個這樣處理:你在做鋼筋時按結構圖的首層結構標高進行設置就行了! 你在定義工程時,軟件會要求輸入首層地面的結構標高,你查一下首層結構板圖或柱表,就知道了,通常是-0.05,或者-1。2米左右!
2008-06-16 17:54:01
-
可以參照建筑標高
2008-06-16 17:54:12
-
按結構圖上的首層結構的底標高來設定,大多數處理都是按結構標高來處理的。首層一般都做成正負零。
2008-06-16 17:54:47
-
應按正負0定比較合理
2008-06-17 00:05:07
-
這個要看你的結構首層圖了!一般都有標注!
2008-06-16 18:06:22
-
在首層結構平面布置圖上都有標注.
2008-06-16 18:30:53
-
結構標高和建筑標高實際上只是相差一個裝飾層厚度而已,由于不管你是按結構標高還是按建筑標高設置,其層高都不會發生變化,因此也不會影響到計算結果,所以沒有必要深入研究到底是按結構標高還是按建筑標高。 只要一個工程按一種標高設置就好(或者是按結構標高,或者是按建筑標高)。
2008-06-16 18:32:35
-
軟件一般默認設置成-0.05.可以使用這個高差,因為圖紙中建筑標注和結構標高有高差。也可以改為0。不影響計算結果
2008-06-16 18:35:32
-
就是按圖紙設置,與施工圖結構標高一致就對了。
2008-06-16 19:04:43
-
我做的習慣是定義為0,首層結構標高對計算的影響一般只是把基礎層和首層的鋼筋量調整了,但總量是不變的,所以可以設置為0
2008-06-16 19:22:11
-
答:鋼筋軟件中的首層結構標高差應當正確的設置,對鋼筋的工程量計算有影響,在工程設置中的樓層信息中中設置,首層結構標高差指的首層的建筑層高與結構板的高的之間差值.
2008-06-16 19:29:30
-
一般按默認-0.05
2008-06-16 19:55:07
-
按結構圖紙所標注標高就可以了。
2008-06-16 20:00:00
-
根據圖紙設計要求 只要樓層標高與圖示對應 就對了,如設計首層底標高為0M 軟件里首層底標高也為0M的話就正確了
2008-06-16 20:38:00
-
按圖紙中的結構標高輸入。
2008-06-16 20:38:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看