zhangguorong 2008-06-03 16:28:05 | 河北省 其他專業 | 596查看 8回答
兩個T形暗柱之間為一連梁,請問在畫完暗柱和連梁,導
兩個T形暗柱之間為一連梁,請問在畫完暗柱和連梁,導入圖形算量里后,暗柱卻被識別為柱,怎么才能被識別為剪力墻呢?(因為暗柱砼量應為砼墻量)
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以再新建一個暗柱,選擇柱子,點擊屬性,在編號里選擇暗柱,你還可以在柱子里套用剪力墻的定額子目,選擇代碼,計算結果是一樣的
2008-06-03 16:33:06
-
你可以在導入時將暗柱前面的勾去掉,不導入暗柱,在圖形里有暗柱的位置補上砼墻。也可以都導入,暗柱套墻的定額。
2008-06-03 22:32:52
-
將暗柱的構建作法套剪力墻的砼定額及模板定額。
2008-06-03 16:37:17
-
你可以不導暗柱(如果不影響工程量的話),
2008-06-03 16:38:29
-
暗柱可以不導入.
2008-06-03 16:41:16
-
導入圖形的時候不導暗柱構件
2008-06-03 16:42:02
-
導入時可以不選暗柱,導入后檢查一下剪力墻是否封閉.
2008-06-03 16:50:49
-
將暗柱的做法定義為墻。或者在暗柱厚度與墻相同時別導暗柱,
2008-06-03 16:43:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看