null 2020-01-10 10:41:58 | 廣東省 安裝 | 1140查看 1回答
接地極和接地母線連接處需要計算 接地跨接線嗎,避雷針和避雷網(wǎng)之間呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
接地極與接地母線之間,直接焊接,不用跨接;
避雷針與接地母線之間,避雷網(wǎng)與引下線之間,都是直接焊接,不用跨接;
進戶金屬管道與接地母線之間,需要采用抱箍,跨接;
衛(wèi)生間金屬管道,金屬物體與接地線之間,需要采用抱箍,跨接。
2020-01-10 10:50:29