王大帥 2022-10-17 17:45:52 | 廣東省 安裝機電施工安裝算量GQI | 1799查看 4回答
接地跨接線與接地母線
問題描述:接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位
問題1:接地跨接線,為什么會按“處”來計量工程量,而不是計算它用了多長的扁鋼或者圓鋼等跨接線的長度?
問題2:電梯機房內的等電位端子箱(明裝)與電梯導軌(豎向接地干線),用-40×4熱鍍鋅扁鋼連接,算量是劃分為接地跨接線還是戶內接地母線?
問題3:衛生間的等電位端子箱,與結構梁鋼筋相連,用用-40×4熱鍍鋅扁鋼連接,算量是劃分為接地跨接線還是戶內接地母線?
2022-10-17 17:54:05 補充
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
接地跨接線是指兩個接地構件之間的連接用的跨接線.兩個構件不直接連接.長度很短.一般計算是按處計算.
按戶內接地母線計算.
算是戶內接地線.
箭頭所指的是接地母線,不是接地跨接線.
2022-10-17 19:55:04
-
接地跨接線,因為是連接兩個接地體的短線,因此按“處”來計量工程量,而不是計算它用了多長的扁鋼或者圓鋼等跨接線的長度。
電梯機房內的等電位端子箱(明裝)與電梯導軌(豎向接地干線),用-40×4熱鍍鋅扁鋼連接,算量是劃分為戶內接地母線。
衛生間的等電位端子箱,與結構梁鋼筋相連,用用-40×4熱鍍鋅扁鋼連接,算量是劃分為戶內接地母線。
2022-10-17 17:48:53
-
:電梯機房內的等電位端子箱(明裝)與電梯導軌(豎向接地干線),用-40×4熱鍍鋅扁鋼連接,算量是劃分為接地母線
:衛生間的等電位端子箱,與結構梁鋼筋相連,用用-40×4熱鍍鋅扁鋼連接,算量是接地母線
圖是接地 母線
2022-10-17 18:27:41
-
一、接地跨接,是指A與B之間的連接,用短鋼筋焊接連接;用抱箍跨接連接。不帶“線”,即;跨接不帶“線”字。
例如;接線盒(通過短鋼筋)與鋼管之間的跨接連接,進戶金屬管道(通過抱箍)與接地母線之間的跨接連接等。所以,按“處”計算。你畫的圖是接地母線連接接地極,不是跨接,更不是跨接線。
二與三、-40*4鍍鋅扁鋼都是按“接地母線”套子目計算工程量。
2022-10-17 19:42:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看