东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 基礎層柱鋼筋的露出長度怎么設置?%

    基礎層柱鋼筋的長度為:上層露出長度+搭接+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折,怎么設置上層露出長度呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    不用設置,軟件會自動計算!

    2008-06-01 15:52:50 

  • 這個不用考慮軟件會自動默認計算的

    2008-06-01 18:03:41 

  • 不用單獨設置,軟件會自動計算的。

    2008-06-01 18:18:03 

  • 我在做這個時,我看了一下,軟件已經考慮了

    2008-06-01 18:33:26 

  • 上層露出長度設置軟件自動根據規則計算匯總,不用單獨再進行設置。

    2008-06-01 18:33:40 

  • 在鋼筋軟件中,基礎層中柱鋼筋只計算基礎高度范圍內的縱筋還有2根起固定作用的非復合箍筋以及與上一層進行搭接的三分之一凈高,而從基礎頂面到基礎層頂標高這一部分的柱縱筋是合并到上一層層高中的,現在沒有地下室,那么這一部分縱筋的量就合并到首層了,想要看到量的畫必須首層相應的位置畫上柱子 但是一層沒有框架柱的情況下我們可以這樣來處理,把基礎厚度人為的給他調整為基礎層的高度,這樣一來縱筋計算沒有問題了,但彎折長度計算取值就發生了變化因為彎折長度是根據基礎厚度和0.5lae/0.6lae/0.7lae/0.8lae然后才能確定是取max[12*d/10*d/8*d/6*d,150]那如果我們該了基礎高度取值自然就會跟著變,那我們可以切換到計算設置界面把關于柱縱筋在基礎中的彎折長度直接修改成相應的彎折長度即可

    2008-06-01 15:17:48 

  • 上層露出長度是軟件根據03G默認的,一般不用改,如果你非要改就只能在“編輯鋼筋”里面改后鎖定構件,不過要一根一根的去改

    2008-06-01 15:20:41 

  • 上層露出長度不用設置軟件自動根據規則計算匯總,哪個公式是為了讓你明白鋼筋長度的計算來歷,是軟件程序編制好的,不用設置。

    2008-06-01 15:29:21 

  • 筆春秋解釋的很清楚

    2008-06-01 16:24:22 