-
wudongxklijie 2008-05-26 15:30:52 | 江蘇省 其他專業 | 691查看 15回答
我在磚墻中設置砌體加筋(2b12@4000),墻高
我在磚墻中設置砌體加筋(2b12@4000),墻高2800,墻底標高相同,頂板相同,為什么匯總計算后有的墻有鋼筋(圖一),有的沒有(圖二)問題補充:我說的砌體加筋指“砌體通長加筋”,在磚墻的“其他屬性”里面設置的!以為我的強中只要求加2根B12的鋼筋,所以將鋼筋設置為(2B12◎4000),墻高為2800,這樣就保證墻里有兩根鋼筋!我是先將墻體畫了,沒定義鋼筋,然后把墻體全選中在“構件屬性編輯器”里定義鋼筋的!!!!!
全部回答
(15)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
建議用砌體加筋來做
2008-05-30 07:19:35
-
看不到你的圖啊!!畫好 墻后一般都要手動再畫一下砌體加筋!!
2008-05-27 10:22:07
-
2b12@4000可能是錯誤的··檢查下你的數據有沒有問題··
2008-05-28 21:30:21
-
建議1、先定義鋼筋,再畫墻體; 2、在“單構件輸入”里計算。
2008-05-27 09:18:33
-
你的是需要設置的,有的不需要設置的啊,你也可以自己更改然后把構件鎖起來。
2008-05-27 17:17:01
-
鋼筋設置了以后,必須得畫到圖上才能計算出來的。
2008-05-26 15:46:54
-
可能兩種情況:1'你沒有在此處布置上砌體加筋; 2'你在檢查時,之前選中的砌體加筋還在選中狀態,兩種砌體加筋都處于選中狀態時,查看鋼筋是不會顯示的.在編輯鋼筋時,查看梁板柱時,都是一樣的狀態,必須是單構件的選中狀態.
2008-05-26 15:48:22
-
你所提的問題不太清楚。鋼筋間距為4米,墻高2.8米,怎么布筋?請你再看看。
2008-05-26 15:48:47
-
這個問題我也遇到過,那是因為你在砌體加筋定義之前,畫了一部分墻,定義之后畫了一部分墻。定義后的墻構件計算后有砌體加筋的鋼筋量,而定義前畫的墻構件沒有砌體加筋的鋼筋量。 可以這樣解決,用按名稱選擇構件,將所有墻選中,然后在屬性里輸入砌體加筋即可。試一下吧。
2008-05-26 16:02:07
-
你可再檢查一下你的圖有沒有問題
2008-05-26 16:18:46
-
2b12@4000,墻商2.8米有誤@后面應是垂直間距,如500等,不能大于墻高
2008-05-26 16:19:38
-
可能是你的2b12@4000寫錯了,一般的砌體加筋間距都400或者500
2008-05-26 17:14:26
-
建議用砌體加筋來做,或者在單構件里面來做.
2008-05-26 17:15:42
-
相當于我們這里的腰梁,不要用這個做,用圈梁做就可以了,把節點設成自己想要的,
2008-05-26 17:25:14
-
墻體加筋布置有兩種設置方案,具體用那種設置方案,這要看具體的建筑設計說明:1、“節點”設置(參數化截面類型),參數化截面類型的墻體加筋需要你根據具體的節點形式,如T、L、+等去一一對應布置,“節點”設置的墻體加筋有一定的規范要求:伸入結構的長度至少滿足200mm,伸入墻體的長度不得小于1000mm,即總長度應不小于1200mm,設置方法詳見下圖一;2、“通長筋”設置,通長筋直接在定義在定義“砌體墻”構件時,在第4、5屬性值里輸入鋼筋信息即可,鋼筋長度隨砌體構件布置的長度而同時增加。通長筋設置方法詳見下圖二:
2018-04-23 08:13:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看