东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 砌體加筋問題

    砌體加筋的畫,如下圖顯示,L型柱子截面,墻厚180多孔磚墻,,我設置的是B1、B2為墻厚180而不是 柱子的200,然后Ls1,Ls2設置的是400,。我打電話給客服咨詢,客服說是Ls1,Ls2設置為1000,。但是我看的是12G614-1砌筑結構構造圖集,里面寫的是拉結筋全是400???我想問下到底B1,B2,Ls1,Ls2設置多少?另外Ls1,和B1分別代表什么?是墻伸入柱子的長度?求解答

    砌體加筋

    拉結筋

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:圖集中400是通長的拉結的搭接長度。通長的砌體加筋是在定義后砌墻里輸入,搭接長度可以在錨固里加上去,如計算設置里拉結筋的錨固是200加上搭接后,在輸入為600,這樣軟件里就計算對了。

    廣聯達服務新干線

    ?

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑


    砌體加筋

    2015-12-22 17:56:20 

  • 砌體加筋的畫,如下圖顯示,L型柱子截面,墻厚180多孔磚墻,,我設置的是B1、B2為墻厚180而不是 柱子的200,然后Ls1,Ls2設置的是400,。我打電話給客服咨詢,客服說是Ls1,Ls2設置為1000,。但是我看的是12G614-1砌筑結構構造圖集,里面寫的是拉結筋全是400???我想問下到底B1,B2,Ls1,Ls2設置多少?另外Ls1,和B1分別代表什么?是墻伸入柱子的長度?求解答

    你這個不合適用這個L型的砌體加筋的,應該是用一字型的

    圖集他的400是和砌體墻的通長筋搭接長度,你應該是要設置長度為1000的

    2015-12-22 17:57:34 

  • 根據描述,你的工程砌體鋼筋應該分開設置,一是在砌體加筋中設置拉結筋,拉結筋壓入墻內400,即Ls1、Ls2=400,b1、b2為墻厚=180,短筋在其它加筋中輸入。

    拉結筋

    在砌體墻計算設置里按下圖調整

    答疑解惑

     

     

    2015-12-22 19:09:56 

其他類似問題 查看更多