32****@qq.com 2015-12-22 17:29:17 | 江蘇省 其他專業 | 2594查看 3回答
砌體加筋問題
砌體加筋的畫,如下圖顯示,L型柱子截面,墻厚180多孔磚墻,,我設置的是B1、B2為墻厚180而不是 柱子的200,然后Ls1,Ls2設置的是400,。我打電話給客服咨詢,客服說是Ls1,Ls2設置為1000,。但是我看的是12G614-1砌筑結構構造圖集,里面寫的是拉結筋全是400???我想問下到底B1,B2,Ls1,Ls2設置多少?另外Ls1,和B1分別代表什么?是墻伸入柱子的長度?求解答
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:圖集中400是通長的拉結的搭接長度。通長的砌體加筋是在定義后砌墻里輸入,搭接長度可以在錨固里加上去,如計算設置里拉結筋的錨固是200加上搭接后,在輸入為600,這樣軟件里就計算對了。
?
2015-12-22 17:56:20
-
你這個不合適用這個L型的砌體加筋的,應該是用一字型的
圖集他的400是和砌體墻的通長筋搭接長度,你應該是要設置長度為1000的
2015-12-22 17:57:34
-
根據描述,你的工程砌體鋼筋應該分開設置,一是在砌體加筋中設置拉結筋,拉結筋壓入墻內400,即Ls1、Ls2=400,b1、b2為墻厚=180,短筋在其它加筋中輸入。
在砌體墻計算設置里按下圖調整
2015-12-22 19:09:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看