-
木木 2019-12-14 16:08:34 | 廣東省 土建 | 573查看 3回答
梁沒有吊筋只有次梁加筋
梁沒有吊筋只有次梁加筋,布置后在原位標注里次梁寬度、次梁加筋都已輸入,匯總后怎么跟未布置次梁加筋工程量一樣的?該如何查看?
2019-12-14 16:13:10 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你可以查看箍筋的根數是否和布置前相同
只要這樣輸入之后軟件就會計算增加的箍筋數量的
首次提交 2019-12-14 16:09:44 最近修改2019-12-14 16:14:13 (修改過1次)
-
不應該啊,和有沒有吊筋沒關系,只要輸入了次梁寬度和次梁加筋,軟件就會計算的,次梁加筋輸入幾根就行了,你怎么輸入的?
2019-12-14 16:10:09
-
直接自動生成啊
2019-12-14 16:27:06
-
圖中三條紅線屬于次梁加筋嗎, 然后那條梯形的鋼筋就是吊筋嗎, 如果梁圖上沒有那條梯形的鋼筋,吊筋是不是就不用輸了 問題補充:然后下面說明說 附加吊筋未注明者為2C12 意思是什么
-
我軟件自動生成的吊筋不僅在梁上有標注的位置有,所以有次梁加筋的梁上也生成了吊筋,那就我如圖的說明來看,是否生成的吊筋正常?
-
自動識別吊筋時,設置好了未注明的吊筋為2C14,未注明的次梁加筋總數為6,結果最終識別出來后,每根主梁都識別出了吊筋,可是就是沒有加筋的數值,我要是一根一根的手動補上去也太慢了,哪位大神有好方法嗎?
-
為什么我廣聯達梁原位標注中設置的次梁加筋在圖形上沒顯示出來補充問題:可是他有吊筋的地方就不顯示次梁加筋,有次梁加筋的地方又不顯示吊筋
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看