愛的搬運工 2017-07-13 16:29:45 | 廣東省 土建 | 2152查看 1回答
吊筋以及次梁加筋信息
我在說明中并沒找到吊筋信息,只在 結構設計總說明中找到過梁表的吊筋?如圖一所示。。
我在梁的結構圖上并沒有找到有吊筋的信息,是不是就不用自動布置吊筋上去?
如圖三第六點,有說明次梁加筋的信息,每側各3根,間距50,懸臂主梁僅加于內側為5根,箍筋直徑及肢數同梁箍筋。。這句話該怎么理解,我在自動布置吊筋跟次梁加筋那該如何布置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這樣就是沒有吊筋的,不用設置了次梁加筋你就只需要輸入6就可以,軟件會自動根據突擊的規定計算每側各3根,間距50的
2017-07-13 16:39:00
-
圖中三條紅線屬于次梁加筋嗎, 然后那條梯形的鋼筋就是吊筋嗎, 如果梁圖上沒有那條梯形的鋼筋,吊筋是不是就不用輸了 問題補充:然后下面說明說 附加吊筋未注明者為2C12 意思是什么
-
梁沒有吊筋只有次梁加筋,布置后在原位標注里次梁寬度、次梁加筋都已輸入,匯總后怎么跟未布置次梁加筋工程量一樣的?該如何查看?2019-12-14 16:13:10 補充
-
我軟件自動生成的吊筋不僅在梁上有標注的位置有,所以有次梁加筋的梁上也生成了吊筋,那就我如圖的說明來看,是否生成的吊筋正常?
-
自動識別吊筋時,設置好了未注明的吊筋為2C14,未注明的次梁加筋總數為6,結果最終識別出來后,每根主梁都識別出了吊筋,可是就是沒有加筋的數值,我要是一根一根的手動補上去也太慢了,哪位大神有好方法嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看