-
小白一直在加油 2019-09-15 14:19:25 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 4584查看 4回答
專家們,可以幫我解讀一下這句話嗎?什么地方是需要封閉的防火,防爆的墻體?
13、在風管穿過需要封閉的防火、防爆的墻體或樓板時,應設預埋管或防護套管,其鋼板厚度不應小于1.6mm。風管與防護套管之間,應用不燃且對人體無危害的柔性材料封堵。位于墻、樓板兩側的防火閥、排煙防火閥之間的風管外壁采取防火保護措施。穿過防火墻和變形縫的風管兩側各2.00m范圍內應采用不燃燒材料
及其粘結劑。請專家們幫忙看下謝謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
其實很簡單,找到排煙風機(或排煙兼排風)及主風管、支風管,凡風管(排煙風管)穿越的墻、樓板,均要做防護套管。
2019-09-16 08:04:18
-
平面布置圖設計會有相應的標注。
2019-09-15 14:27:40
-
2015版《建筑防火規范》關于防火墻和防火隔墻的定義不同,那兩者的耐火極限有什么不同? 答:《建筑設計防火規范》GB50016-2014 2 術語、符號 2.1 術語 2.1.11 防火隔墻 建筑內防止火災蔓延至相鄰區域且耐火極限不低于規定要求的不燃性墻體。 2.1.12 防火墻 防止火災蔓延至相鄰建筑或相鄰水平防火分區且耐火極限不低于3.00h的不燃性墻體。 2.1.11和2.1.12,無對應的條文說明(規范編制人員,認為表述明確,從字面就可理解)。 兩者的耐火極限有什么不同?表述很明確, 防火隔墻,建筑內防止火災蔓延,耐火極限不低于規定要求的不燃性墻體;防火墻, 防止火災蔓延至相鄰建筑或相鄰水平防火分區,耐火極限不低于3.00h的不燃性墻體。 例如查看廠房倉庫耐火極限表,發現只有防火墻和各種房間的隔墻,并為出現“防火隔墻”字樣,但是下面的具體條文中,明顯出現某種情況下需要采用的是防火隔墻。請問是不是防火墻就包括防火隔墻呢?若不包括,那在編寫建筑說明時“建筑構件耐火極限表”里面是不是需要單獨寫出防火隔墻呢? 答:你指的是,表3.2.1 不同耐火等級廠房和倉庫建筑構件的燃燒性能和耐火極限(h)?在構件名稱,大類:墻中,只有第一項防火墻和第四項疏散走道兩側的隔墻及第五項非承重外墻 房間隔墻。并未出現“防火隔墻”字樣。 但是下面的具體條文中,明顯出現某種情況下需要采用的是防火隔墻。 答:請問指的是哪條哪款? 請問是不是防火墻就包括防火隔墻呢? 答:防火墻不包括防火隔墻。防火墻與防火隔墻是兩個概念,術語已明確。 若不包括,那在編寫建筑說明時“建筑構件耐火極限表”里面是不是需要單獨寫出防火隔墻呢? 答:若是指,表3.2.1 不同耐火等級廠房和倉庫建筑構件的燃燒性能和耐火極限(h),它不適用3.2.9(強制性條文,因其耐火極限不應低于4.00h,比表3.2.1的3.00h,要求高,故另列:3.2.9 甲、乙類廠房和甲、乙、丙類倉庫內的防火墻,其耐火極限不應低于4.00h。)若屬于防火隔墻范疇: 建筑內防止火災蔓延至相鄰區域且耐火極限不低于規定要求的不燃性墻體。你認為是“建筑內”防止火災蔓延至相鄰區域“相鄰區”和“不燃性墻體”可明確為表3.2.1中的哪一級耐火等級。 答得很長,無法簡潔表達!可繼續討論。
2019-09-15 14:42:19
-
什么地方是需要封閉的防火,防火分區,防爆的墻體,人防區
2019-09-15 14:44:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看