和少山 2019-08-13 14:53:04 | 北京市 安裝招投標 | 1290查看 1回答
火災自動報警系統調試問題
北京12新建定額計算規則,“自動報警系統調試區別不同點數(自動報警系統模塊計算點數)按系統計算”,如何理解這句話?意思是不是自動報警系統調試的點數只計算模塊的點數,其他的煙感、溫感、按鈕、手報等均不計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不是。消防控制主機不同,計算方法不同;
自動報警系統調試點位:
(1)報警控制器總線制的點數;所帶的有地址編號的報警器件(探測器、報警按鈕、警鈴、模塊等)的數量,如果由一個模塊控制數個探測器,只能計為一個點。
(2)聯動控制器總線制的點數;所帶的有控制模塊的數量,就是點數。
(3)報警聯動一體機總線制的點數;所帶的有地址編碼的報警器件和控制模塊的數量總和。
2019-08-13 17:32:55