zh****@sina.com 2013-05-24 17:28:09 | 北京市 安裝 | 3868查看 2回答
于消防火災自動報警系統調試
關于消防火災自動報警系統調試如何計算的問題 1.自動報警系統裝置調試,()點以下,依據什么計算出來點位 2.水滅火系統電氣控制裝置調試()點以下,依據什么計算出來點位 3.廣播喇叭及音箱通訊風機及插孔 ,數量如何計算 4.還有電梯調試、電動防火門、防火卷簾門、正壓送風閥、排煙閥、防火閥調試(這個就數電梯、電動防火門等的個數就成了吧) 還有別的調試項目嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第五節 消防系統調試 第8.5.1條 消防系統調試包括:自動報警系統、水滅火系統、火災事故廣播、消防通訊系統、消防電梯系統、電動防火門、防火卷簾門、正壓送風閥、排煙閥、防火閥控制裝置、氣體滅火系統裝置。 第8.5.2條 自動報警系統包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統,分別不同點數以“系統”為計量單位,其點數按多線制與總線制報警器的點數計算。 第8.5.3條 水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計量單位,其點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。 第8.5.4條 火災事故廣播、消防通訊系統中的消防廣播喇叭、音箱和消防通訊的電話分機、電話插孔,按其數量以“個”為計量單位。 第8.5.5條 消防用電梯與控制中心間的控制調試以“部”為計量單位。 第8.5.6條 電動防火門、防火卷簾門指可由消防控制中心顯示與控制的電動防火門、防火卷簾門,以“處”為計量單位,每棱為一處。 第8.5.7條 正壓送風閥、排煙閥、防火閥以“處”為計量單位,一個閥為一處。 第8.5.8條 氣體滅火系統裝置調試包括模擬噴氣試驗、備用滅火器儲存容器切換操作試驗,按試驗容器的規格(L),分別以“個”為計量單位 。試驗容器的數量包括系統調試、檢測和驗收所消耗的試驗容器的總數,試驗介質不同時可以換算。
2013-05-24 17:29:35
-
關于消防火災自動報警系統調試如何計算的問題 1.自動報警系統裝置調試,()點以下,依據什么計算出來點位 2.水滅火系統電氣控制裝置調試()點以下,依據什么計算出來點位 3.廣播喇叭及音箱通訊風機及插孔 ,數量如何計算 4.還有電梯調試、電動防火門、防火卷簾門、正壓送風閥、排煙閥、防火閥調試(這個就數電梯、電動防火門等的個數就成了吧) 還有別的調試項目嗎 答:工 程 量 計 算 規 則 一、消防系統調試包括:自動報警系統、水滅火系統、火災事故廣播、消防通訊系統、消防電梯系統、電動防火門、防火卷簾門、正壓送風閥、排煙閥、防火閥控制裝置、氣體滅火系統裝置。 二、自動報警系統包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統,分別不同點數以“系統”為計量單位,其點數按多線制與總線制報警器的點數計算。 三、水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計量單位,其點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。 四、火災事故廣播、消防通訊系統中的消防廣播喇叭、音箱和消防通訊的電話分機、電話插孔,按其數量以“10只”為計量單位。 五、消防用電梯與控制中心間的控制調試以“部”為計量單位。 六、電動防火門、防火卷簾門指可由消防控制中心顯示與控制的電動防火門、防火卷簾門,以“10處”為計量單位,每樘為1處。 七、正壓送風閥、排煙閥、防火閥以“10處”為計量單位,一個閥為1處。 八、氣體滅火系統裝置調試包括模擬噴氣試驗、備用滅火器貯存容器切換操作試驗,按試驗容器的規格(L),分別以“個”為計量單位。試驗容器的數量包括系統調試、檢測和驗收消耗的試驗容器的總數,試驗介質不同時可以換算。
2013-05-25 09:58:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看