zh****@sina.com 2013-05-21 09:21:29 | 北京市 安裝 | 3100查看 2回答
火災自動報警系統
1.火災自動報警系統(電氣)無系統圖,從消防端子箱出來一般都分幾個回路?我認為手報一個回來,消火栓報警一個回路,模塊一個回路,廣播一個回路,這樣設置成嗎 2.配電箱模塊一般距地多高,70度防火閥模塊一般距地多高,280度防火閥模塊一般距地多高?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.火災自動報警系統(電氣)無系統圖,從消防端子箱出來一般都分幾個回路?我認為手報一個回來,消火栓報警一個回路,模塊一個回路,廣播一個回路,還有總線、聲光報警器。 2.配電箱模塊一般距地多高,(安裝在配電箱內或配電箱旁邊)。70度防火閥模塊、280度防火閥模塊一般安裝在頂棚上。
2013-05-21 09:58:02
-
1、關于分幾個回路的問題:火災自動報警系統的煙感、手報、消火栓按鈕、模塊等都是要進行地址碼編碼的,我們叫一個地址碼做為一個點位。點位的多少及廠家所產生的回路板所能容納地點位的數量決點了回路的多少。一般在每個回路的最前端都安裝一個短路隔離器。也可以用它的數量來判斷回路的數量。如一樓的圖,用以上方法就可以判斷只有一個回路。并不是同你和一樓那樣分回路的。 2、同一樓。
2013-05-21 15:31:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看