海藍藍巴拉巴拉 2019-07-16 22:55:59 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 1036查看 2回答
橋架布放及線管算量問題
各位實戰專家,你們好,我這里有兩個問題需要你們指定一下:
1. 電氣安裝,設計及實際操作中,橋架一般都會走在梁下面,那我們在廣聯達算量時布放橋架是選擇層頂布放還是層頂-(梁高+操作高度)?如果選擇層頂布放,會導致連接橋架的線管少了一垂直小部分,這一小部分按實際來說應該是用金屬撓性管。
那么我們在實際算量時需要手動加上這一部分量么?加的話是加暗敷材質的線管還是加撓性管?還是可以忽略不計?
2. 從橋架出來的線到層頂的線管,實際上應該會有一個接線盒在層頂的線管起始端,那我們算量時這種接線盒用不用單獨計算出來?還有按計算規則每擱幾米加的接線盒用不用計算? 我看有的同事在做預算時只計算燈/開關/插座對應的接線盒,這樣預算是不是可行?
謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你說的是一種特定情況(線纜出橋架后,進入暗配管),這種情況成熟的設計不會采用。
你說的情況,按你的處置方法是正確的(算一段可撓金屬軟管、算一個接線盒),我們也是這樣處理的。
謝謝你的邀請。
首次提交 2019-07-17 08:20:41 最近修改2019-07-17 08:21:00 (修改過1次)
-
1、按后者設置橋架的標高;橋架的識別一定注意結合實際業務的具體情況,不能單純按默認層頂執行;
2、需要計算,脫離實際,忽略實際的模型沒有任何意義。
2019-07-17 00:02:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看