揚帆 2021-12-09 10:32:16 | 山東省 安裝結算安裝算量GQI | 1173查看 1回答
電氣間內橋架布置及配線問題
如圖,做預算時電表間內橋架是圖紙設計布置算量,走配電箱頂部。而實際施工情況是橋架都靠墻布置,且走的配電箱底部。
問題1:橋架走配電箱底部,在軟件建模時橋架不能自動連接配電箱。配電箱底部的橋架怎樣布置?
問題2:隨著橋架走向的改變,橋架內電線電纜是否需要重新布置。有沒有什么辦法讓電線電纜跟隨橋架一塊變動
請各位老師詳細解答一下,謝謝?。?!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果想修改,只能查看配電箱高度,調整至合適高度后,重新繪制橋架,然后在進行選擇起點
還有一種方法,從橋架下來的位置開始,選擇配電間內的水平橋架,修改為走底屬性后。你看看能自動修改回路吧,因為設置起點的位置不同,所以說這種方法不一定能實現
首次提交 2021-12-09 10:35:38 最近修改2021-12-09 10:38:34 (修改過1次)