ycsh 2019-06-06 17:48:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1275查看 2回答
地下室鋼筋含量
兩層地下室,總建筑面積23500m2,其中人防面積7814.5m2,框剪結構,層高分為:4.5米、3米,筏板基礎厚500mm(板筋雙層雙向,最大鋼筋C18),樓板厚最大300mm(板筋雙層雙向,最大鋼筋C16),砼墻最厚400mm(墻筋2排,最大鋼筋C16),鋼筋含量我算出來是93kg/m2,含量偏低。
有誰有類似的項目,分享一下哦
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這樣的情況 鋼筋含量 93kg/m2 應該屬于正常范圍,能夠接受的 。
2019-06-06 18:21:53
-
是的,鋼筋含量偏低,人防地下室鋼筋含量:150--180kg/m2;非人防地下室鋼筋含量:120--150kg/m2;重要看當地結構規范要求和設計人員鋼材指標的控制水平。
2019-06-06 20:40:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看