迷途求道 2010-05-10 16:56:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 6回答
地下室墻體鋼筋
我在繪制地下室墻體,用剪力墻構件繪制的,有兩個疑問向大家請教: 1、垂直鋼筋上部彎折150,根據是什么? 2、垂直鋼筋錯開搭接長度為什么是0.3La?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你在這面墻上 是不是畫了窗戶了 可能就計算了 15*D 是錨固 0.3LA是搭接
2010-05-11 07:47:53
-
我也遇到同樣的問題,我想問一下擋土墻不設插筋,該怎么處理?
2010-05-10 17:02:12
-
柱墻鋼筋要計算正確必須要將其上下層畫完整!
2010-05-10 17:06:00
-
去看一下101系列圖解吧,上面全部都有。 你這個墻體選擇的是綁扎搭接,要錯開0.3LA. 垂直鋼筋上部彎折,要根據相關信息確定,在筏板基礎中有。
2010-05-10 17:07:19
-
這個都在工程設置,計算設置里面有的,你仔細找一下。如果設計與軟件不同是,可以修改,否則一般不建議修改。
2010-05-10 17:13:35
-
此墻體是在洞口處吧應該是。在你的剪力墻屬性編輯器里面的計算設置里面的節點設置里面,你看一下垂直筋那幾條的設置。 關于擋土墻不設插筋問題,也是在計算設置里面的縱筋構造設置里面,選擇成(縱筋錨固)就行。
2010-05-10 17:14:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看