133****6375 2018-12-20 09:42:55 | 北京市 安裝 | 1027查看 3回答
引下線處連接的有高差的母線
您好老師,此圖紙外圍是-1m沿著建筑物敷設一圈接地母線10號圓鋼,與-6.1的40*4扁鋼接地母線是否要算5.1的高差 ,接地母線連通, 還是兩根有高差的母線直接連接到引下線,不計算高差?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納引下線從高處計算到-1.0米處,與室外接地母線(φ10圓鋼)連接;-40*4的鍍鋅扁鋼,要計算垂直高差(-1m至-6m)5米的工程量。
2018-12-20 10:07:45
-
此部位做法可以直接連接到引下線,不計算高差的。
2018-12-20 09:58:35
-
是兩根有高差的母線直接連接到引下線,不計算高差
2018-12-20 14:15:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看