ay****@126.com 2012-05-12 08:43:54 | 北京市 安裝 | 2654查看 7回答
避雷引下線的問題
各位老師好,防雷引下線到頂的時候要做封口焊接,然后還要把所有的引下線全部連接起來,形成網狀,請問這部分量應該怎么算,套哪個定額子目問題補充:施工現場做的時候引下線到頂層時做封口焊接并且要把每個引線點都連接起來跟基礎底板接地做法差不多一樣
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不是那樣的,不是把引下線連接起來形成網狀,而是避雷帶在屋頂形成網狀,在和引下線跨接焊接。 至于算法: 避雷帶:直接在屋面避雷平面圖上要么根據尺寸計算,要么直接量取,水平+垂直(根據標高) 引下線:從女兒墻或挑檐頂算到基礎承臺上,現在都是利用柱內兩根主筋做引下線的,
2012-05-12 09:24:07
-
避雷引下線到頂的連接是與屋面避雷帶(避雷網)進行焊接連通的。屋面避雷網帶應該根據圖紙進行計算屋面避雷線的延長米工程量,吧套相對應安裝方式的定額子目即可。
2012-05-12 12:45:35
-
平面按避雷網,豎直的按引下線
2012-05-12 14:55:19
-
劉工說的對平面按避雷網,豎直的按引下線
2012-05-12 21:14:08
-
套避雷引下線的定額子目,工程量按米計算,就是建筑高度加上基礎高度就是避雷引下線的長度,有幾處再乘以幾就是工程量了,定額就直接套避雷引下線那一項。
2012-05-12 22:09:21
-
各位老師好,防雷引下線到頂的時候要做封口焊接,然后還要把所有的引下線全部連接起來,形成網狀,請問這部分量應該怎么算,套哪個定額子目 根據圖紙要求,分項套定額
2012-05-12 08:57:08
-
引下線是靠柱內鋼筋連接的
2012-05-12 09:09:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看