追夢人 2018-08-15 10:05:23 | 河北省 土建 | 3290查看 1回答
筏板基礎鋼筋搭接問題
筏板鋼筋計算完后,50多米沒有鋼筋搭接量是什么原因?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你要看你設置的是什么搭接形式的。50多米,難道中間就沒有基礎梁之類的梁構件?
2018-08-15 10:07:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看