185****2985 2018-07-25 22:26:20 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1177查看 2回答
梁的拉結筋沒有自動識別
校核出錯誤提示未使用的梁集中標注,發現是梁的扭筋和拉結筋沒有自動識別又重新另外定義了,這種情況怎么解決啊
補充問題:以側面鋼筋、拉結筋自動命名生成的構件如何刪除呢?和以梁命名的重復,卻怎么都刪不掉
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在梁的屬性下手動輸入“側面構造或受扭筋”和“拉筋”即可,因這些都是梁的公有屬性,屬性下修改后,已布置的梁圖元也會聯動上,如下圖。為此,不需要再進行識別梁了。
2018-07-25 23:35:27
-
不用再識別了,在原位標準或者點選識別原位的時候,手動去修改對應信息即可
2018-07-25 22:37:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看