小螞蟻 2011-10-17 20:27:12 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1713查看 3回答
填充墻拉結筋的問題。
大家好,我是新手。請各位專家給解釋一下。在圖紙的結構設計總說明中在填充墻中說應沿柱(框架柱,構造柱)全高每隔50mm設2A6拉結筋。拉結筋伸入墻內的長度6,7度時不應小于墻長的五分之一。且不小于1米。8,9度時應沿全墻貫通。墻長大于5米時,墻頂與梁應有拉結。 在框架梁和構造柱里說明的是:沿墻高每隔50mm設置2A6拉結筋,拉筋每邊伸入墻內不少于1米或至門窗洞口邊。 請大家給解釋下這兩點說明的不同。在鋼筋軟件中應該怎么去定義和輸入鋼筋信息,請大家說的詳細一點。謝謝。。。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在墻中的砌體加筋中輸入,通長的在砌體墻中設置
2011-10-17 20:35:48
-
沿墻高每隔50mm設置2A6拉結筋 不是50,應該是500 6、7度,8、9度。這個問題要看當地的抗震設防裂度來定,(可以查看總說明)
2011-10-18 07:43:07
-
就是砌體加筋,有單獨的砌體加筋構件。可以用自動生成砌體加筋功能來快速布置。
2011-10-17 20:37:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看