153****4030 2018-04-30 17:14:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1501查看 2回答
梁設置通長筋時 有非伸入支座的情況,軟件應該怎么操作,為什么下部鋼筋可以按照圖紙輸入 通長筋就不可以
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:有非伸入支座的鋼筋在梁的集中標注時候不用輸入,在梁的原位標注下部鋼筋中輸入,因為有不伸入支座鋼筋,所以在通長筋中不能輸入,軟件是按照全部通長定義的。
2018-04-30 17:33:01
-
因為下部鋼筋是單跨布置,可以不進入支座。
集中標注的通長筋,中間支座要通過支座的。2018-04-30 17:26:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看