揮舞著大刀長矛。 2018-04-16 11:22:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4450查看 1回答
請問一下這種剪力墻里面垂直附加鋼筋的設置
圖1是剪力墻整體的圖紙,圖2是我截圖的部分,圖3是我的廣聯達設置,請問一下C25@80以及C25/160應該都是垂直附加鋼筋,但是其他鋼筋里面間距只能輸入一種,請問下這種在其他鋼筋里面應該怎么輸入 ?還有他的垂直長度是不是1400+4050+底板厚度 ?彎折長度是不是LaE ?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:通長的豎筋間距定義錯誤。高度按圖中的要求定義就行。左側附加筋的長度是1400+4050+底板厚度 +彎折長度LaE -保護層
2018-04-16 11:28:25