Elly 2018-01-14 09:36:36 | 江蘇省 安裝 | 4576查看 2回答
至少做一組接地極(三根接地極加一根接地母線-40*4鍍鋅扁鋼至室外配電箱內接地排)。
圖紙上畫了這個分電箱做了6*6米的接地網,分電箱旁邊還有電表箱,箱底有電纜溝,請問實際現場一般不會做接地網吧,直接接地極打到地里就行了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:設計既然要求做接地網(6*6米),接地極就可以不做了,(可以利用接地網做接地極)。
2018-01-14 09:48:29
-
接地要做的,這是機房。是否增加接地極,根據設計要求
2018-01-14 12:08:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看