逝水無痕 2015-04-16 10:33:20 | 江蘇省 安裝 | 1003查看 1回答
關于防雷接地的疑問
如圖一的說明7和說明8,在墻內分別敷設2根鍍鋅扁鋼-40*4將MEB箱與接地體作等電位連接。和在墻內敷設1根鍍鋅扁鋼-40*4將LEB箱與接地體作等電位連接.。比如說一共有多少個MEB箱子,每個箱子是兩根鍍鋅扁鋼,然后計算MEB箱子到接地體的垂直高度,2根*垂直高度*多少個MEB箱子,就是總的鍍鋅扁鋼的長度,對嗎。然后再套取定額4-905定額,戶內接地母線,對嗎。但是說明9,利用鋼柱將吊車軌道與接地體做等電位連接。這個怎么計算呢?套取什么定額呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你理解對的。說明9,利用鋼柱將吊車軌道與接地體做等電位連接。這個怎么計算呢?應該算接地跨接線多少處。套取什么定額呢?套接地跨接線4-910
2015-04-16 11:09:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看