蘭花草兒 2017-12-04 14:50:35 | 陜西省 安裝 | 2750查看 2回答
請教為何平面圖上是消火栓按鈕線RVS-4*1.5,但在系統圖上是消火栓聯動控制線KVV-4*1.5
請問老師為什么在平面圖上連接消火栓按鈕的是消火栓按鈕線RVS-4*1.5, ,但在系統圖上連接消防栓按鈕的又是消火栓聯動控制線KVV-4*1.5的,消火栓按鈕線應是從泵房控制箱接到消火栓按鈕線的吧,那消火栓聯動控制線又是從哪接到哪的,這二者有什么區別跟聯系呢?消火栓按鈕線跟消火栓聯動控制線是不是要形成一個回路啊,琢磨幾天了,還是百思不得其解,還望老師能指點一二,萬分感謝!
補充問題:老師補充一下,在平面圖上連接消火栓按鈕的有信號線RVS-2*1.5和消火栓按鈕線RVS-4*1.5,但在系統圖上連消火栓按鈕的是消火栓連動控制線KVV-4*2.5,也就是說消火栓按鈕線不是信號線
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:系統圖(垂直方向)上連接消防栓按鈕的是消火栓聯動控制線KVV-4*1.5,是啟泵線,其作用是發現火災,立即按下消火栓按鈕,啟動消火栓泵,以確保消火栓(滅火)用水;平面圖上(水平方向)連接消火栓按鈕的是消火栓按鈕線RVS-4*1.5, 是信號線,其作用是,當(發現火災的人)按下消火栓啟泵按鈕的同時,信號線接通,通過水平信號線向消防主機發出火警信號,消防值班人員會做出進一步的消防救火措施。
2017-12-04 15:33:57
-
老師,接消火栓按鈕的同時有信號線和按鈕線,系統圖上還有消火栓聯動控制線
2017-12-05 10:00:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看