蘭花草兒 2017-12-05 10:05:01 | 陜西省 安裝 | 3503查看 2回答
消火栓啟泵線和消火栓聯動控制線一樣嗎?都要接消火栓按鈕嗎?
請問在平面圖上連接消火栓按鈕的有信號線RVS-2*1.5和消火栓按鈕線RVS-4*1.5,但在系統圖上連消火栓按鈕的卻是消火栓聯動控制線KVV-4*2.5,消火栓按鈕線應是從泵房控制箱接到消火栓按鈕線的吧,那消火栓聯動控制線又是從哪接到哪的,這二者是不是都要跟消火栓按鈕連接,形成一個回路,老師您能再補充一下回答嗎!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納KVV-4*2.5是引至消防控制室的主線;RVS-4*1.5是消火栓按鈕之間的連線
2017-12-05 11:12:17
-
消火栓啟泵線和消火栓聯動控制線一樣嗎?都要接消火栓按鈕嗎?答:消火栓啟泵線是垂直方向的管內配線,一直到地下水泵房的消防泵;消火栓聯動控制線是水平方向的信號線,每層都與消火栓按鈕連接,雖然與消火栓連接,但啟泵線與信號線并不是在同一個接線端子上連接。工作原理是,當火災發生時,按下消火栓報警按鈕,啟泵線連接,啟動消防水泵,同時接通信號線,發出報警信號至消防主機。
2017-12-05 21:53:29
-
請教為何平面圖上是消火栓按鈕線RVS-4*1.5,但在系統圖上是消火栓聯動控制線KVV-4*1.5
-
請問系統圖上連接每層樓消火栓按鈕的為什是消火栓聯動控制線KVV-4*2.5啊?
老師消火栓聯動控制線KVV-4*2.5應該是從消防控制室引至水泵控制柜吧,為什么系統圖上是從消防控制室引至每層的消火栓按鈕呢?是不是圖上標錯了?
-
消火栓和噴淋的調試要各套一個嗎,為啥這兩項套的不一樣呢,自噴點數是指噴頭嗎
-
消火栓泵配電柜和消火栓泵控制柜是如何聯動的,消火栓泵控制柜一般在那個圖紙上體現,消火栓泵的材料單價包含控制柜嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看