  • 消火栓啟泵線和消火栓聯動控制線一樣嗎?都要接消火栓按鈕嗎?

    請問在平面圖上連接消火栓按鈕的有信號線RVS-2*1.5和消火栓按鈕線RVS-4*1.5,但在系統圖上連消火栓按鈕的卻是消火栓聯動控制線KVV-4*2.5,消火栓按鈕線應是從泵房控制箱接到消火栓按鈕線的吧,那消火栓聯動控制線又是從哪接到哪的,這二者是不是都要跟消火栓按鈕連接,形成一個回路,老師您能再補充一下回答嗎!

    回路系統圖答疑解惑廣聯達服務新干線
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    KVV-4*2.5是引至消防控制室的主線;RVS-4*1.5是消火栓按鈕之間的連線

    2017-12-05 11:12:17 

  •  消火栓啟泵線和消火栓聯動控制線一樣嗎?都要接消火栓按鈕嗎?
    答:消火栓啟泵線是垂直方向的管內配線,一直到地下水泵房的消防泵;消火栓聯動控制線是水平方向的信號線,每層都與消火栓按鈕連接,雖然與消火栓連接,但啟泵線與信號線并不是在同一個接線端子上連接。工作原理是,當火災發生時,按下消火栓報警按鈕,啟泵線連接,啟動消防水泵,同時接通信號線,發出報警信號至消防主機。